Nein, habe ich erst jetzt gesehen. Mit Litzen-Drähten kann der Querschnitt anders sein. Also kann AWG 16 bedeuten:
7 × 24AWG: 7 * 0,205 = 1,435 mm² oder
19 × 28AWG: 19 * 0,0810 = 1,539 mm² oder
26 × 30AWG: 26 * 0,0510 = 1,326 mm² usw.
Das ist doch schon deutlich unterschiedlich. ... Wer soll sich damit noch auskennen?
BTW: Bei Hausinstallation ist es ebenso: Je mehr belastete Leiter in einem Kabel, in einem Installationsrohr, oder auf einer Kabeltrasse sind,
desto weniger dürfen die Leiter (Phasen) belastet werden. Weil sich die eng beieinanderliegenden (belasteten) Adern gegenseitig erhitzen.
Belastete Leiter (Adern) sind Phasen und jeweils dazugehörige Neutralleiter (Masse). Der Schutzleiter zählt logischerweise nicht als belastet, der ist nur für den Fehlerfall da.
Ob das so gemeint ist auf der Webseite, oder ob die Anzahl der Litzen gemeint ist, kann ich nicht sicher sagen.
Ok
Ich tendiere aber zu meiner Interpretation, weil für einen Leiter ist nur der Querschnitt relevant, ob jetzt Luft dazwischen ist oder nicht.
Tatsächlich sagt die Anzahl der Litzen nichts über den Querschnitt aus, je nach Litzenart, sind es mal mehr oder weniger mm² (siehe Beispiele oben, wenn ich mich nicht verrechnet habe).
Den Satz versteh ich nicht. Wie du selbst ausgerechnet hast ist die Summe der Querschnitte der Leitungen/Litzen unterschiedlich, auch wenn das Kabel außen immer gleich dick ist.
Nur hast du beim Kabelverbund zur GraKa alles in getrennten, im Sinne von einzeln isolierten, Kabeln, die dann jeweils außen AWG 16 sind.
Wenn mit Adern Litzen gemeint sind:
AWG 16 ist außen 1,31 mm² dick und kann je nach Litzenanzahl im Inneren zwischen 10 und 5 A ab.
Das wären dann zwischen 10A*6Kreise*12V=720W und 5*6*12=360W.
Kann sich also ausgehen.
AWG 14 hält laut der Liste in allen angeführten Fällen 50% mehr aus, also 1080W und 540W.