theoretisch gilt das
Kontinuitätsgesetz , also die Konstanz des Massestroms bzw. des Volumenstroms bei konstanter Dichte, da Wasser inkompressibel und ein newtonsches Fluid ist, also Massenstrom1=Massenstrom2, an zwei Messstellen
und die und
Bernoulli-Gleichung entlang einer Stromlinie, also Gesamtdruck1=Gesamtdruck2+Reibungsverluste (durch Wand-/Rohrreibung, Querschnittsänderung, Krümmer etc)
außerdem ist es abhängig von der Art der Strömung, laminar oder turbulent, was von der
Reynoldszahl abhängt, welche durch Geometrie, Viskosität/Dichte und Strömungsgeschwindigkeit bestimmt wird, was wiederum Einfluss auf die
Rohreibungszahl hat (Moody-Diagramm)
zudem gilt das
Gesetz von Hagen-Poiseuille für (laminare) Rohrströmungen mit Radius r und Länge L, wonach sich das Geschwindigkeitsprofil im Rohrquerschnitt ergibt, sprich in der Rohrmitte ist die Geschwindigkeit am größten, am Rand gleich Null
erwähnenswert ist hierbei die Abhängigkeit des Strömungswiderstandes vom Radius/Durchmesser in der 4ten Potenz, sprich (Zitat Wiki):
Dadurch hängt der Strömungswiderstand sehr stark vom Radius des Rohres ab, so würde beispielsweise eine Verringerung des Rohrdurchmessers auf die Hälfte den Strömungswiderstand auf das 16fache erhöhen.
also schön dicke Schläuche verwenden für geringeren Druckverlust
die Pumpe gleicht den Reibungswiderstand aus, sonst müsste man nur einmal "anschieben"/beschleunigen (reibungslos)
was ich allerdings manchmal nicht verstehe, warum viele 90°-Winkel verwenden bei Waküs, da so der Druckverlust um Einiges größer ist als z. B. bei 45°-Winkeln
naja, sieht wahrscheinlich subjektiv schöner aus...
es gibt da ein rel. gutes
Skript von der Uni Karlsruhe, wo man u. a. die Verlustbeiwerte für für Richtungs- und Querschnittsänderungen findet
Schweizer-fn hat da auch ne rel. gute
Infoseite
sollte ich was vergessen haben oder sich ein Fehler eingeschlichen haben, bitte ergänzen/benennen =)
edit. Viskotät bei der Reynoldszahl ergänzt, hatte ich vergessen bzw. spielt die Dichte da nur mit rein, wenn man die dynamische Viskosität in die kinematische Viskosität umrechnet...