Reviews Phanteks T30 Gehäuselüfter im Test – Überraschung auf der dunklen Seite der Macht

Redaktion

Artikel-Butler
Mitarbeiter
Mitglied seit
Aug 6, 2018
Beiträge
1.816
Bewertungspunkte
8.809
Punkte
1
Standort
Redaktion
Aufgedreht, abgemäht und wieder angenäht – also seine Finger sollte man da bei 3000 U/min wirklich nicht reinstecken. Allerdings sind die neuen Phanteks T30 auch bei voller Rotation noch leise genug, um die Schnittfestigkeit der Rotorblätter samt der dahinter steckenden Gewalt grandios zu unterschätzen. Ja, die können was (außer sehr laut), das darf ich schon […]

Hier den ganzen Artikel lesen
 
Glaube ich auch, du hast den einen schlechten von 100 bekommen.
 
Ja, den Rahmen meint er.

Da kann irgendwas nicht passen - im Advanced-Modus macht er max 3000 U/min. 38% wären 1140. Im Performance-Modus macht er max 2000 U/min. 38% wären 760. Nimm immer ein wenig Abweichung mit rein, Fertigungstoleranz gibts immer und je nach Einbauposition kanns noch mal weniger werden, aber da liegt deiner weit daneben. Und ausgehen tut er immer noch, nehm ich an.

Im Hybrid-Modus macht er max 1200 und unter 50% PWM geht der Lüfter aus. Wenn nicht der Schalter irgendwo zwischen iner Position hängt, der Lüfter an einem anderen Anschluss die gleichen Zicken macht würde ich langsam als (Teil)defekt abstempeln.
 
Ja, habe mit Kennlinie probiert beim Tool Argus Monitor
Auch da nicht unter 39% wenn ich die Kennlinie auf 6 oder 8% runterziehe. Lüfter startet da nicht!
----> und dem Verkäufer gerade geschrieben
Hatte das Teil 27 Euro inkl. Versand, stammt ursprünglich aus einem Ebay Verkäufer von September 2021 und bin Zweitkäufer!

@edit

Habe auch anderen PWM Lüfteranschlusss probiert
und die Schalter Hybrid - Advanced und Performance Modus) lege ich mittels Zahnstocker um bei den Luftschlitzen fahre ich durch und versetze den Schalter-Pin
 
Zuletzt bearbeitet :
Habe Verkäufer Kontaktiert
Will mir den bezahlten Betrag Rückerstatten und eine RMA sollte ich bei Phanteks.EU erstellen falls ich möchte, sodass ich einen Bugfreien Lüfter erhalten soll.
 
Mal vorerst dem Phanteks Support geschrieben, schauen wie die Sache ausgeht :)
Die Lüfter laufen bereits mit 1350 U/Min beim Profil mit 2000/Umin :-(
 
Support ist echt gut
Von Rotterdam aus (Support EU Phanteks) wird mir ein Neuer Lüfter zugesendet
Denke Neues Versiegeltes Modell und den Defekten sollte ich mit Rück-Etikette von Phanteks dann bitte Retour senden!
 
Der Phanteks Support schickt mit einen Austausch T30 Kühler

und nun sehe ich dass im MSI Bios eben nicht auf PWM umgestellt war, eben nur 2 von 4 Lüfteranschlüssen und diese anderen Beiden
waren noch im DC Mode :-(
Habe nun alle 4 auf PWM umgestellt und der Lüfter dreht bis zu 6% runter, oder startet dann ab diesem Wert.
Die Lüfterdrehzahl der in Prozent Geschwindigkeit muss ich noch kontrollieren, in den Verschiedenen Modi, aber sieht schonmal viel besser aus.

Egal, werde ich Ihnen den LÜFTER dann halt bezahlen.
 
Lüfter, sprich NUR der Lüfter Alleine OHNE Kabelverlängerung, Schrauben ecc. ist am Freitag Mittags eingetroffen.
Werde dies nun Testen, und da eben bei einigen Lüfteranschlüssen doch noch der DC Mode eingestellt war, (im Bios nicht umgestellt gewesen))
werde ich falls dies mit den Lüfterdrehzahlen, Geschwindigkeit klappt, Phanteks einfach den Lüfter normal bezahlen!

Danke Allen.
 
Nun der als "Defekt gedachte" Lüfter Läuft nun im PWM Modus doch wie er sollte und geht bis 6% sprich 260 U/Min runter
und der Austausch-Lüfter wurde heute früh morgens an Phanteks bezahlt. (29,90 Euro Nur der Blanke Lüfter)

Alles Gut!
 
I'm extremely confused by this review.
1. Bar graphs show lower airflow for T30 in all situations - which is in contrary to all other reviews.
2. Airflow bar charts show only 3 data points 500/1000 and max RPM. Where only two are comparable in any way - 500 and 1000. As max is 1000RPM different... Also where are bars for 1500 ? Or 2000 that would be compared to NFA12 at it's max.
3. Considering that in bars graphs T30 had much lower airflow - how in final trend graphics RPMvsFLOW it was closely following Noctua ??? It is not consistent.
4. Noise measurements do now make any sense to me for several reasons. But mostly 100% RPM bars showing same noise level for both fans and sometimes presenting noctua as being lauder ? at 2000RPM vs 3000RPM ? How is this possible? I never measured those fans but I don't need to hear that T30 at it's max is WAY WAY lauder than Noctua at it's 2000 max RPM....

What happened here ??????
 
I'm extremely confused by this review.
1. Bar graphs show lower airflow for T30 in all situations - which is in contrary to all other reviews.
2. Airflow bar charts show only 3 data points 500/1000 and max RPM. Where only two are comparable in any way - 500 and 1000. As max is 1000RPM different... Also where are bars for 1500 ? Or 2000 that would be compared to NFA12 at it's max.
3. Considering that in bars graphs T30 had much lower airflow - how in final trend graphics RPMvsFLOW it was closely following Noctua ??? It is not consistent.
4. Noise measurements do now make any sense to me for several reasons. But mostly 100% RPM bars showing same noise level for both fans and sometimes presenting noctua as being lauder ? at 2000RPM vs 3000RPM ? How is this possible? I never measured those fans but I don't need to hear that T30 at it's max is WAY WAY lauder than Noctua at it's 2000 max RPM....

What happened here ??????
1. We have a calibrated measuring camera and do not measure with a tube as others do the measurement with a chamber is much more accurate than with a tube we also do prototype tests for various manufacturers with this chamber.

2. What do you need more than 3 measuring points for?
Do you need more than minimum, middle and maximum points to compare fans?
We have already changed our test for each RPM.

3.Don't understand the question, it is a normal mathematical calculation.

4.
3000 RPM does not necessarily mean that the fan is louder than 2000 RPM. This has many factors to do with fan geometry, frame motor and much more.
And a measurement is something different than feeling the noise yourself.
By the way, Phanteks has checked us and we are exactly the same with all the values they have measured.
Our fan tests are internationally respected and have the reputation of having +-2-5% deviations.
What others measure I can not judge, but we measure not with a cheap tube but a calibrated chamber with calibrated measuring device and is regularly recalibrated for a lot of money.
 
1. We have a calibrated measuring camera and do not measure with a tube as others do the measurement with a chamber is much more accurate than with a tube we also do prototype tests for various manufacturers with this chamber.

2. What do you need more than 3 measuring points for?
Do you need more than minimum, middle and maximum points to compare fans?
We have already changed our test for each RPM.

3.Don't understand the question, it is a normal mathematical calculation.

4.
3000 RPM does not necessarily mean that the fan is louder than 2000 RPM. This has many factors to do with fan geometry, frame motor and much more.
And a measurement is something different than feeling the noise yourself.
By the way, Phanteks has checked us and we are exactly the same with all the values they have measured.
Our fan tests are internationally respected and have the reputation of having +-2-5% deviations.
What others measure I can not judge, but we measure not with a cheap tube but a calibrated chamber with calibrated measuring device and is regularly recalibrated for a lot of money.
OK.
as for:
1. Sure - this might the case. But still it's bit weird that all other reviews have different results. Cheap does not mean NOT accurate. And even in cheap setup if those values are not correct vs reality - it still should be valid as A to B comparison - noctua vs phanteks. It's strange - that's all I want to say.

2.Why? Because first of all it's not 3 - it's only 3. As third one - max RPM is not comparable as it's not the same RPM for both fans. And difference is vast. Also many people will use them @1250 and 1500RPM in reality as those levels are still very silent offering better performance.
And 2000 RPM that is max for Noctua could be easily recreated on Phanteks. So at the end this gives us comparison in lower 50% of speed range that could be compared between two fans. Honestly from scientific point of view - 2 data points covering 33% of one fan range and 50% of other fan range is useless. For me in general RPM vs Flow is useless - only thing that makes any sense is noise normalized test. As no one cares what RPM their fan does as long they don't hear it. But still - if you decide to measure this way RPM/Flow - you need to give more than 2 data points in low range only....

3. Let me explain what I mean:
On page 4 case fan comparison:
500RPM
Notua = 16.77 CFM
T30 = 15.12 CFM
Now in the same range on page 7 (conclusion)
@500RPM both fans are close to 10 CFM with noctua around 9 CFM and Phanteks somewhere 11 CFM. So not only the data in not in the same range also on page 4 bar graph Noctua takes the lead and on page 7 Phanteks has more CFM.

So this graph on page 7 does not represent Case Fan scenario maybe. What scenario is it?

If I'll take first radiator test (25mm) @500 RPM
Noctua = 6.95CFM
Phanteks = 3 CFM

Again not the same order of values as it's much lower than 10 CFM from page 7 CFM/RPM chart.
Also again Noctua doubles the flow of Phanteks on page 25mm radiator but situation is reversed on page 7 for 500RPM.

I thought it's maybe average of two - case fan and radiator scenario ? But again it will not explain lean of Noctua on page 4 and lead of Phanteks on page 7 chart.

Do you see what I mean? Page 4 charts and CFM/RPM chart show the same analysis but data is contradictory.
Are you sure there was no mistake in data acquisition or while creating the graphs - as it does not make any sense.



Now point 4.
I do not care what quality of equipment do you have and what is your sample size. I have 6 phanteks T30 for my main rig and and 8 noctua in A25 in my homelab server.
Noctua at 2000RPM is way way quieter than Phanteks T30 at 3000RPM. The difference is so vast that I don't need any equipment to state that.
My main rig with 3 Phanteks at 3000RPM sounds like a jet compared to my server with 8 Noctuas @ 2000RPM.
Also if it was confirmed by Phanteks how it is that in their own spec they say T30 @ 2000RPM is at 27.3dBA and at 3000RPM is at 39.7 dBA.
That is +45% more noise level from 2000 to 3000 RPM.
When in your chart on page 7 Phanteks @2000 RPM is measured @ 41.5 dBA and at 3000 RPM is @ 46 dBA.
That is +11% more noise level from 2000 to 3000 RPM.

Honestly I don't care how expensive is your equipment and how scientific are your methods. If I see white and someone is calling it black - I call bs -no matter what science you will use to pro try to prove it. Phanteks at 3000 RPM is WAY WAY lauder than at 2000 RPM. And for sure it's not the same noise level as Noctua at 2000RPM as your data shows.
And I don't buy this whole :
By the way, Phanteks has checked us and we are exactly the same with all the values they have measured
If that would be the case in their official specs we would not see 45% increase in noise level between 2000 and 3000 RPM.

There was some error made, maybe wrong column in excel, faulty equipment or bad calibration... But this noise thing is totally wrong.

Sorry foe lengthy post. But since I have great respect for Igor's Lab - I feel obliged to point out if something is wrong.
Please take a look at it. I think there is some mistake here.

Cheers!
 
OK.
as for:
1. Sure - this might the case. But still it's bit weird that all other reviews have different results. Cheap does not mean NOT accurate. And even in cheap setup if those values are not correct vs reality - it still should be valid as A to B comparison - noctua vs phanteks. It's strange - that's all I want to say.

2.Why? Because first of all it's not 3 - it's only 3. As third one - max RPM is not comparable as it's not the same RPM for both fans. And difference is vast. Also many people will use them @1250 and 1500RPM in reality as those levels are still very silent offering better performance.
And 2000 RPM that is max for Noctua could be easily recreated on Phanteks. So at the end this gives us comparison in lower 50% of speed range that could be compared between two fans. Honestly from scientific point of view - 2 data points covering 33% of one fan range and 50% of other fan range is useless. For me in general RPM vs Flow is useless - only thing that makes any sense is noise normalized test. As no one cares what RPM their fan does as long they don't hear it. But still - if you decide to measure this way RPM/Flow - you need to give more than 2 data points in low range only....

3. Let me explain what I mean:
On page 4 case fan comparison:
500RPM
Notua = 16.77 CFM
T30 = 15.12 CFM
Now in the same range on page 7 (conclusion)
@500RPM both fans are close to 10 CFM with noctua around 9 CFM and Phanteks somewhere 11 CFM. So not only the data in not in the same range also on page 4 bar graph Noctua takes the lead and on page 7 Phanteks has more CFM.

So this graph on page 7 does not represent Case Fan scenario maybe. What scenario is it?

If I'll take first radiator test (25mm) @500 RPM
Noctua = 6.95CFM
Phanteks = 3 CFM

Again not the same order of values as it's much lower than 10 CFM from page 7 CFM/RPM chart.
Also again Noctua doubles the flow of Phanteks on page 25mm radiator but situation is reversed on page 7 for 500RPM.

I thought it's maybe average of two - case fan and radiator scenario ? But again it will not explain lean of Noctua on page 4 and lead of Phanteks on page 7 chart.

Do you see what I mean? Page 4 charts and CFM/RPM chart show the same analysis but data is contradictory.
Are you sure there was no mistake in data acquisition or while creating the graphs - as it does not make any sense.



Now point 4.
I do not care what quality of equipment do you have and what is your sample size. I have 6 phanteks T30 for my main rig and and 8 noctua in A25 in my homelab server.
Noctua at 2000RPM is way way quieter than Phanteks T30 at 3000RPM. The difference is so vast that I don't need any equipment to state that.
My main rig with 3 Phanteks at 3000RPM sounds like a jet compared to my server with 8 Noctuas @ 2000RPM.
Also if it was confirmed by Phanteks how it is that in their own spec they say T30 @ 2000RPM is at 27.3dBA and at 3000RPM is at 39.7 dBA.
That is +45% more noise level from 2000 to 3000 RPM.
When in your chart on page 7 Phanteks @2000 RPM is measured @ 41.5 dBA and at 3000 RPM is @ 46 dBA.
That is +11% more noise level from 2000 to 3000 RPM.

Honestly I don't care how expensive is your equipment and how scientific are your methods. If I see white and someone is calling it black - I call bs -no matter what science you will use to pro try to prove it. Phanteks at 3000 RPM is WAY WAY lauder than at 2000 RPM. And for sure it's not the same noise level as Noctua at 2000RPM as your data shows.
And I don't buy this whole :

If that would be the case in their official specs we would not see 45% increase in noise level between 2000 and 3000 RPM.

There was some error made, maybe wrong column in excel, faulty equipment or bad calibration... But this noise thing is totally wrong.

Sorry foe lengthy post. But since I have great respect for Igor's Lab - I feel obliged to point out if something is wrong.
Please take a look at it. I think there is some mistake here.

Cheers!
You can forget the specifications of Phanteks or any other manufacturer - these values are based on a standard that must be adhered to.

We measure the dBa from a distance of 50cm, our setup simulates a case setup, a setup under real conditions and not in a laboratory like the manufacturers.

Take a close look at the bars

Black is manufacturer's specification
We tested 3 fans from the T30 and none of them met the manufacturer's specifications.


and here the new Metrik
the test was months later and coincides with the first test where we still had bar graphs
 
I get that that manufacturer specs are often stretched to make a product like it's better that it is. But in this case your results are much better for Phanteks. So why would they stick to much whore specification ? If you say it's because they have to use other measuring standards then I think those other standards are better than yours.

Listen, T30 @ 3000RPM is much lauder than A12x25 @200RPM ! There is no discussion here. From any distance, any angle and any room it is way lauder. Everyone can hear that ! If your measurements are saying differently - you have a problem with your method. I don't understand how you don't see it ? Anyone who had both fans in hand will tell you that T30 @3000RPM is much lauder. I feel like I'm repeating myself, but it is so absurd claim that both fans at their respective max speed have same noise that I have difficulties explaining that.

When I look at your test setup - I see that you measure noise inside the small box, about 50cm from the fan exhaust that is going through some honeycomb device... How this is in any form or shape representative of real world situation ? Small square box with nothing in it can generate resonances and standing waves that will give you peaks and nulls. Nulls can be in most prominent frequencies for one of the fans - giving this fan unfair advantage. Next this honeycomb device (flow shaper?) - does it generate noise ? If yes at what level ? Maybe it generates more noise than fan itself and this noise stabilizes at some flow level that remains constant from 2000RPM to 3000RPM for T30 ? And since it overpowers fan noise itself at this CFM you can't measure fan only noise. Your dampening material is ridiculous. It does nothing for lower frequencies and for higher ones is does not much as well. Foam like this is cheap solution to make some basic echo go away in your streaming room ;] It's not suitable to do any measurements.

So, again - your noise comparison is WRONG.

As for data consistency...

Phanteks as case fan:
Article: Fan testing 2.0 -> On page 1 line graph RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 18,7 CFM
@1000 RPM = 37 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 4 bars RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 15.15 CFM
@1000 RPM = 29,84 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 7 line graph RPM vs CFM we can see:
Phanteks as XXXXXX - unknown does not say in article:
@500 RPM = 10.5 CFM
@1000 RPM = 22,5 CFM

*************************************

Phanteks on 25mm radiator:
Article: Fan testing 2.0 -> On page 1 line graph RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 10 CFM
@1000 RPM = 25,5 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 4 bars RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 3 CFM - this is over 3x less than in "Fan testing 2.0" and Page 7 of same article !!!
@1000 RPM = 18,18 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 7 line graph RPM vs CFM we can see:
Phanteks as XXXXXX - unknown does not say in article:
@500 RPM = 10.5 CFM
@1000 RPM = 22,5 CFM
So I guess this RPM chart for page 7 of Phanteks T30 article is for 25mm radiator.....


From your own graphics:
1666885531652.png


Your data does not match. Now even close. And often in the same article.

How do you explain that ? Seriously - please you data for bar graphs in your article as there's something wrong.
 
I get that that manufacturer specs are often stretched to make a product like it's better that it is. But in this case your results are much better for Phanteks. So why would they stick to much whore specification ? If you say it's because they have to use other measuring standards then I think those other standards are better than yours.

Listen, T30 @ 3000RPM is much lauder than A12x25 @200RPM ! There is no discussion here. From any distance, any angle and any room it is way lauder. Everyone can hear that ! If your measurements are saying differently - you have a problem with your method. I don't understand how you don't see it ? Anyone who had both fans in hand will tell you that T30 @3000RPM is much lauder. I feel like I'm repeating myself, but it is so absurd claim that both fans at their respective max speed have same noise that I have difficulties explaining that.

When I look at your test setup - I see that you measure noise inside the small box, about 50cm from the fan exhaust that is going through some honeycomb device... How this is in any form or shape representative of real world situation ? Small square box with nothing in it can generate resonances and standing waves that will give you peaks and nulls. Nulls can be in most prominent frequencies for one of the fans - giving this fan unfair advantage. Next this honeycomb device (flow shaper?) - does it generate noise ? If yes at what level ? Maybe it generates more noise than fan itself and this noise stabilizes at some flow level that remains constant from 2000RPM to 3000RPM for T30 ? And since it overpowers fan noise itself at this CFM you can't measure fan only noise. Your dampening material is ridiculous. It does nothing for lower frequencies and for higher ones is does not much as well. Foam like this is cheap solution to make some basic echo go away in your streaming room ;] It's not suitable to do any measurements.

So, again - your noise comparison is WRONG.

As for data consistency...

Phanteks as case fan:
Article: Fan testing 2.0 -> On page 1 line graph RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 18,7 CFM
@1000 RPM = 37 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 4 bars RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 15.15 CFM
@1000 RPM = 29,84 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 7 line graph RPM vs CFM we can see:
Phanteks as XXXXXX - unknown does not say in article:
@500 RPM = 10.5 CFM
@1000 RPM = 22,5 CFM

*************************************

Phanteks on 25mm radiator:
Article: Fan testing 2.0 -> On page 1 line graph RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 10 CFM
@1000 RPM = 25,5 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 4 bars RPM vs CFM we can see:
@500 RPM = 3 CFM - this is over 3x less than in "Fan testing 2.0" and Page 7 of same article !!!
@1000 RPM = 18,18 CFM

Article: Phanteks T30 case fan review -> In page 7 line graph RPM vs CFM we can see:
Phanteks as XXXXXX - unknown does not say in article:
@500 RPM = 10.5 CFM
@1000 RPM = 22,5 CFM
So I guess this RPM chart for page 7 of Phanteks T30 article is for 25mm radiator.....


From your own graphics:
Anhang anzeigen 21359


Your data does not match. Now even close. And often in the same article.

How do you explain that ? Seriously - please you data for bar graphs in your article as there's something wrong.
You don't get it, do you?

The manufacturer's structure is under laboratory conditions but not in the real structure.

But hey, you're the only one who thinks our tests are wrong, it's extremely funny that we even test prototypes for manufacturers before they go to market. That's probably because our measurements don't match - you're right, everything we measure is wrong.

No kilometre long text will help you if you don't understand our measurement setup.


and you also don't understand that dba is not what you hear every fan has its own characteristics WE MEASURE WITH A MEASURING MICROPHONE WITH CALIBRATION AND ANALYSIS PROGRAM THAT CANNOT BE FAKED!!!! TAKE IT



And no, the honeycomb shape is not built into the dBa measurement and is this a joke? you really don't get this box, it simulates the construction of a case with e.g. filters or obstacles in front of the fan.

The honeycomb grille is to direct the airflow and even a company that manufactures fans and cooling units recommended this honeycomb to get the right and correct values.

you write things here but have no idea what it's really about, just read the other articles through our fan tests and you'll understand.

Why did we already have prototypes from be quiet of the Silent Wings 4 with us almost 2 years ago? right because our measurements are completely wrong.

Why do manufacturers ask us for our opinion on what can be optimised? right because we measure wrong.


also what you write about the foam is absolutely nonsense if the fan hums just a little bit due to a vibration, then without this foam the whole box hums.

The box is rubber-mounted and the device itself, the mounting brackets, have been changed.

You still don't get what the honeycomb is for, do you? It directs the air to my meter, without it the measurements are wrong because the air is distributed on the outgoing side in the chamber.

and that is exactly why the box was calculated to cope with 140 and 120mm fans.

As far as the dba is concerned, manufacturers measure from a distance of 1 metre in an anechoic chamber.

If you see this as a real condition, you are simply blind.
 
Zuletzt bearbeitet :
@Pascal Mouchel und @Grzywa
Fan testing 2.0 dort die Grafiken mit CFM/rpm bzw. m³h/rpm und dann aus dem Artikel Phanteks T30 Gehäuselüfter im Test Seite 4 die Balkendiagramme diese Werte passen nicht zusammen. Wenn ich nach den Diagrammen gehe wären die Werte für den T30 tatsächlich deutlich höher als das was in den Balkengrafiken angegeben ist.
Da die Grafiken im deutschen Artikel nicht vorhanden sind ist es nicht aufgefallen denke ich.
Auch zweifelt keiner die Messmethode an nur das die Werte nicht konsistent sind im Diagramm und der Balkengrafik. Vllt wurde da etwas vertauscht!?!
Ich habe den Eindruck ihr redet da aneinander vorbei!
 
Oben Unten